七氟丙烷滅火設備主要適用于:電子計算機房、數據處理中心、電信通訊設施、過程控制中心、昂貴的醫療設施、貴重的工業設備、圖書館、博物館及藝術管、潔凈室、消聲室、應急電力設施、易燃液體存儲區等,也可用于生產作業火災危險場所,象噴漆生產線、電器老化間、軋制機、印刷機、油開關、油浸變壓器、浸漬槽、熔化槽、大型發電機、烘干設備、水泥生產流程中的煤粉倉,以及船舶機艙、貨艙等。
渝捷消防七氟丙烷滅火設備由滅火劑瓶組、驅動氣體瓶組、選擇閥、單向閥(QYD32/5.3、QYD50/5.3)、金屬軟管、集流管、安全泄放裝置、信號反饋裝置、單向閥(QQD6/6.6)、低泄高封閥、噴嘴、氣控管路、瓶架、驅動瓶架等組成。
七氟丙烷滅火設備為組合分配系統——一個七氟丙烷供應源,通過區域選擇閥、固定的管網和噴嘴,對兩個或兩個以上的防護區或保護對象實施保護。需要設置單獨的鋼瓶儲存間作為設備存放地,然后由高壓無縫管道輸送藥劑到各保護區。
規格型號 | 瓶組容積(L) | 儲存壓力(MPa) | 瓶組高度H(mm) | 最大充裝量(kg) | 滅火劑剩余量(kg) |
QMQ4.2/70N | 70 | 4.2 | 1223 | 66 | 3.5 |
QMQ4.2/90N | 90 | 4.2 | 1423 | 88 | 3.5 |
QMQ4.2/120N | 120 | 4.2 | 1723 | 114 | 3.5 |
QMQ4.2/150N | 150 | 4.2 | 1670 | 142 | 4 |
QMQ4.2/180N | 180 | 4.2 | 1910 | 171 | 4 |
QMQ5.6/90N | 90 | 5.6 | |||
QMQ5.6/180N | 180 | 5.6 |
針對指定的防護區,需精確計算滅火劑瓶組充裝量時,參考本說明書第2.6.3條七氟丙烷滅火劑設計用量計算或按GB 50370-2005《氣體滅火系統設計規范》進行。
4.1 使用的一般要求
七氟丙烷滅火設備安裝完畢后,必須建立相應的維護保養、檢查制度,并應由經過培訓的專業人員負責管理。
詳見《渝捷消防氣體滅火系統使用手冊》
4.2 維護保養檢查
七氟丙烷滅火設備應由經過專門培訓,并經考試合格的專職人員負責檢查和維護。按規定格式做好檢查記錄,檢查中發現的問題應時處理。
詳見《渝捷消防氣體滅火系統使用手冊》